Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите пожалуйста NMS Interface configuration
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


dasadidas
Здравствуйте, прошу помощи у знающих, изучаю сейчас пуско*батку, и хочу попробовать разные конфигурации разведения маршрутизаторов по времени, в В NMS нажимаю правой кнопкой мыши там есть Interface configuration (NMs 6.0.1.197)

Интересует
ЧТо это такое
Work MASK там 10 чисел в 2-й системе как это соотносится 2-мя часами работы маршрутизатора?
ЧТо такое Protocol version 5.3 и 5,4 у меня на выбор, чем они отличаются?
что такое U-frame tries и I-frame tries это совсем не понятно, за что это отвечает?
Inverse frequency это инверсия частоты, и если поставить галочку то на какой частоте марш будет? на 43 или 47?(поправте пожалуйста не помню точно на каких 2-х частотах марши работают)
и что такое Use chanel time?

еще по второй вкладке вопрос что такое Alive time out и reply timeout это для чего

Также интересует какие настройки маршей лучше для низкого напряжения, вроде какое-то время ожидания нужно изменить?

Спасибо за внимание жду ваших советов, Очень благодарен каждому
Vasamba
Alive time out - это время ожидания ответа, я ставлю 50
reply timeout - это время, через которое происходит следующий запрос при отсутствии ответа, ставлю 5.
Наверное это секунды.
dasadidas
Спасибо, осталось еще выяснить про это

Work MASK там 10 чисел в 2-й системе как это соотносится 2-мя часами работы маршрутизатора?

ЧТо такое Protocol version 5.3 и 5,4 у меня на выбор, чем они отличаются?

что такое U-frame tries и I-frame tries это совсем не понятно, за что это отвечает?
Vasamba
Только я эти параметры ставлю в конфигураторе, т. е для GPRS канала связи.
А в NMSе это походу для GSM настройки.
yuoras
Цитата(Vasamba @ 18.8.2014, 7:22) *
Только я эти параметры ставлю в конфигураторе, т. е для GPRS канала связи.
А в NMSе это походу для GSM настройки.

Данные параметры с мультимастерностью не имеют ничего общего!!!!

Цитата(dasadidas @ 17.8.2014, 12:06) *
ЧТо такое Protocol version 5.3 и 5,4 у меня на выбор, чем они отличаются?

Inverse frequency это инверсия частоты, и если поставить галочку то на какой частоте марш будет? на 43 или 47?(поправте пожалуйста не помню точно на каких 2-х частотах марши работают)

И так 5.3. 5.4 это версии маршрутизаторов.
Инверсию частоты лучше не трогать.
В в самом правом окошке у вас появляется таблица конфликтов, вот их надо распределить и они пропадут.

Там где сетка 2- х часовая , устанавливаются галочки.
Если есть конфликты , там будет частично или всё в красном (это означает , что два и более маршрутизатора слышат счётчики).
Распределяете просто ёлочкой эти галочки.
Короче, давайте Ваш скрин , я отмечу и отправлю.
dasadidas
И так 5.3. 5.4 это версии маршрутизаторов. как узнать какой мне нужно выбрать?

Инверсию частоты лучше не трогать. ПОЧЕМУ?

про елочку я понял, спасибо, щас испытываю разные варианты
yuoras
Цитата(dasadidas @ 19.8.2014, 13:01) *
Инверсию частоты лучше не трогать. ПОЧЕМУ?

Я не разработчик данной системы, а администратор системы у себя в области.

Тех.поддержка сказала не трогать ,я и не трогаю
dasadidas
елочкой делаете, хватает времени что все счетчики опросились?
yuoras
Принцип "елочки" заключается в разделении времени работы маршрутизаторов.
Получается , что в один период времени ,слушает только один маршрутизатор , а не все сразу (два и больше)

У меня после разнесения ,стало всё прекрасно работать.
Vasamba
yuoras, спасибо за подсказку, тоже только сейчас сделал елочку icon_smile.gif
Хотя я сделал по 8 галочек на один марш, 8 на другой.
yuoras
Цитата(Vasamba @ 20.8.2014, 3:12) *
yuoras, спасибо за подсказку, тоже только сейчас сделал елочку icon_smile.gif
Хотя я сделал по 8 галочек на один марш, 8 на другой.

Без разницы как.
Просто в одно время должен работать только один роутер, а дальше Ваша фантазия
grunt
Цитата(dasadidas @ 19.8.2014, 21:01) *
Инверсию частоты лучше не трогать. ПОЧЕМУ?


И я внесу пять копеекicon_smile.gif Когда случается конфликт маршрутизаторов, я просто на одном из них ставлю галочку Inverse frequency. Половина счетчиков при этом на пол дня отваливаются, но потом выходят на связь (уже видимо на другой частоте) и все исправно работает.

"елочкой" пользуюсь когда больше двух маршрутизаторов участвует в конфликте.
yuoras
grunt, Какая у Вас версия NMS?
Тех.поддержка заверяла на 187 не трогать инверсию
grunt
179. Наверное надо обновится, хотя вроде нет претензий к системе.
Я вообще мало с техподдержкой общался, поэтому наверное невкурсеicon_smile.gif
yuoras
Цитата(grunt @ 9.9.2014, 0:07) *
179. Наверное надо обновится, хотя вроде нет претензий к системе.

Если всё устраивает , не надо обновляться.
Р.S.Лучшее , враг хорошего!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.